横流式冷却塔故障原因及对策
故障现象 | 原因分析 | 对策 |
异常噪声及振动 |
金彩汇快3 风机平衡不良 叶片前段与塔体接触 锁紧螺丝松动 风机轴承不良 管道振动 |
调整平衡 金彩汇快3 调整风机轴心 锁紧各部分的螺丝 加油脂、换轴承 金彩汇快3 更换轴承 安装管道支撑架 |
过电流 |
风机叶片角度不一致 电机故障 因风量过大引起过载 |
调整 金彩汇快3 修理或更换 调整叶片角度 |
循环水减少 |
金彩汇快3 水槽水位降低 金彩汇快3 过滤网堵塞 循环水泵不良或容量不够 |
检查调整浮球阀和补充水系统 清理 金彩汇快3 修理或更换水泵 |
循环水温度上升 |
循环水量过大或不狗 金彩汇快3 循环水偏位 风机风量不够 被排出的空气再循环 金彩汇快3 吸入空气偏位 充填材料堵塞 |
金彩汇快3 调整至规定水位 金彩汇快3 清扫散水孔并调整阀门 金彩汇快3 检查并调整皮带 调整风机叶片角度 改善通风环境 清扫并更换充填材料 |
水滴损失过多 |
金彩汇快3 循环水量过大 金彩汇快3 风量过大 |
调整水量 金彩汇快3 调整风机叶片角度 |
皮带断裂或脱落 |
皮带张力不适合 未做过皮带的初始安装 皮带寿命已到 皮带轮定位不稳 金彩汇快3 皮带轮槽磨损 |
金彩汇快3 调整皮带张力 金彩汇快3 更换(皮带寿命约1年) 金彩汇快3 调整皮带轮 金彩汇快3 更换皮带轮 |
循环水减少 |
200吨方形冷却塔生产厂家冷却方式,首期的投入比较的少,但是运营成本较高。200吨方形冷却塔生产厂家的冷却原理是,简单来说是两个循环:一个内循环、一个外循环。没有填料,主核心部分为紫铜管表冷器。①内循环:与对象设备对接,构成一个封闭式的循环系统。为对象设备进行冷却,将对象设备中的热量带出到冷却机组。②外循环:在凉水塔中,为凉水塔本身进行降温。不与内循环水相接触,只是通过凉水塔内的紫铜管表冷器进行换热散热。 在此种冷却方式下,通过自动控制,根据水温设置电机的运行。两个循环,在春夏两季环境温度高的情况下,需要两个循环同时运行。秋冬两季环境温度不高,大部分情况下只需一个内循环。
200吨方形冷却塔生产厂家较显著的特点是:不需电力,风机自动旋转,节电,节水80%。凉水塔是节能降耗的新产品,是循环水制冷行业的一次新的技术革命。200吨方形冷却塔生产厂家采用本公司发明的--水喷射驱动风机旋转雾化装置代替填料冷却塔内的填料、布水装置和塔顶的电机、风机等。以循环水系统中存在的水流压力为动力,利用水喷射雾化装置的反推力带动风机自动旋转,因此不需电力,节电,并节省了控制电动风机所需的电缆、配电柜、控制柜等的费用。