金彩汇快3

公司资讯
  • 咨询热线:13053497668
  • 联系人:王康
  • Q Q:
  • 电 话:0534-6350588
  • 传 真:0534-6350588
  • 邮 箱:w.wangkang@163.com
  • 地 址:武城县鲁权屯腾运大街路北
沧州600吨方形冷却塔定做价格合理「康乔制冷」
2021-12-09
企业视频展播,请点击播放
视频作者:金彩汇快3







方形横流式冷却塔简介

       我公司生产玻璃钢制品已有多年的历史,冷却塔是我公司的拳头产品,DBHZ2系列方形玻璃钢冷却塔,它具有热力性能好、耗电少、整塔稳定性好,外型美观、噪声低、施工安装周期短,成本低等特点,大量应用于空调系统,螺杆机组等循环系统中。

    配水方式为槽式配水。热水经管道进入分水器,再均匀地流到布水槽,经布水槽底部的小孔均匀地喷洒到填料上。

    塔体设检修门,方便工作人员进入塔内进行检修。







横流式冷却塔故障原因及对策

故障现象 原因分析 对策
异常噪声及振动

风机平衡不良

叶片前段与塔体接触

锁紧螺丝松动

风机轴承不良

金彩汇快3 管道振动

调整平衡

金彩汇快3 调整风机轴心

金彩汇快3 锁紧各部分的螺丝

加油脂、换轴承

更换轴承

金彩汇快3 安装管道支撑架

过电流

金彩汇快3 风机叶片角度不一致

电机故障

金彩汇快3 因风量过大引起过载

调整

修理或更换

金彩汇快3 调整叶片角度

循环水减少

水槽水位降低

过滤网堵塞

金彩汇快3 循环水泵不良或容量不够

金彩汇快3 检查调整浮球阀和补充水系统

清理

金彩汇快3 修理或更换水泵

循环水温度上升

循环水量过大或不狗

循环水偏位

风机风量不够

被排出的空气再循环

金彩汇快3 吸入空气偏位

充填材料堵塞

调整至规定水位

金彩汇快3 清扫散水孔并调整阀门

检查并调整皮带 调整风机叶片角度

改善通风环境

清扫并更换充填材料

水滴损失过多

循环水量过大

风量过大

调整水量

调整风机叶片角度

皮带断裂或脱落

皮带张力不适合

金彩汇快3 未做过皮带的初始安装

皮带寿命已到

皮带轮定位不稳

皮带轮槽磨损

调整皮带张力

金彩汇快3 更换(皮带寿命约1年)

调整皮带轮

更换皮带轮




循环水减少

金彩汇快3600吨方形冷却塔定做运转时应该注意什么?

600吨方形冷却塔定做运转时应该注意什么?

1、减速机应经常检查油标油位,方形横流式冷却塔厂家,润滑油用22~28号双曲线齿轮油或90~120号工业齿轮油,夏季用粘度大的油。运转20天后将油排空,换新油。

2、风机、电机、减速机运转前须按相应产品说明书检查,特别是电机接线,方形横流式冷却塔报价,应按电机厂提供的接线图接线,方形横流式冷却塔价格,有时各方表示不一致,易造成接线错误。符合要求后再启动,启动顺序,由低速到高速。叶片角度按样本规定数值安装后,如高速运转电流超过额定值,应立即停机,速与厂家联系。

有需要还请联系金彩汇快3,,没有中间商赚差价。欢迎订购!





横流式闭式冷却塔风机采用静音型大叶片风机,使得冷却塔出风口处的噪音更低。采用了重力池式布水。喷淋水进水池式播水盆,然后在重力作用下经过喷头,喷淋中下面的换热填料和闭式冷却塔换热器上。经过换热器后,自然流入底部集水盘。因此相对逆流式闭式冷却塔,ZXZ-H系列横流式闭式冷却塔噪音更低。没有水流滴入集水盘的“哗哗”声。横流式闭式冷却塔能够多台并排组装在一起,与逆流式冷却塔相比,具有更小的占地面积。因此,横流式闭式冷却塔更适用于:噪音要求高、占地面积较小的场合。






商盟客服

您好,欢迎莅临康乔制冷,欢迎咨询...

理想彩票 - 首页 百万文字论坛综合转载各坛-500505.百万文字论坛-500608百万文字论坛转载-500505百万文字论坛转载免费-500308百万文字论坛最新更新内容-500506百万文字论坛m雷锋版 U7彩票网 波肖门尾印刷图库彩色-波肖门尾印刷图片54K-波肖门尾六合彩图库-波肖门尾印刷图片54K-7460www波肖门尾图-54k波肖门尾彩图库最新版本 小龙女心水论坛-小龙女高手论坛-小龙女最准一肖一码-小龙女论坛4肖8码-澳门小龙女新澳门码料-小龙女一码一肖一特一中 yd77699云顶国际 - 首页 e乐彩 - 登录 百万文字论坛 - 综合转载各坛资料-500505.百万文字论坛-780790香港百万文字论坛-500505百万文字论坛转载免费-500308百万文字论坛最新更新内容-500608百万文字论坛