宾馆开式冷却塔可靠且智能:
金彩汇快3传动系统、结构设计、输配系统等采用科学计算,进行高可靠性设计,选用的零部件,设计、生产、安装、服务均严格按照ISO9001质量管理体系进行管理,为您提供稳定可靠、值得信赖的产品和服务。
智能
宾馆开式冷却塔控制系统具备水温监测、无级自动节能运行、变流量运行、防结冻运行、水质监测、电机风机监测功能,让您的冷却塔拥有智慧的大脑。
金彩汇快3什么才叫冷却塔的循环水量?怎么计算的你了解过吗?
1。根据循环水泵运行情况计算循环水量
循环水泵的特性曲线可由水泵制造厂提供的产品资料文件查得,必要时应通过试验校核标定。运行中可根据循环水泵开启台数及其压力表指示数值查阅水泵特性曲线,从而算得水的流量。
金彩汇快32。根据喷嘴运行情况计算循环水量
根据喷嘴运行时的水位,查阅该型号、规格的喷嘴特性曲线,方形横流式冷却塔,从而可算得其喷水量。其中,常用的瓷管喷嘴的特性,可直接查阅其有关特性曲线外,宝坻区宾馆开式冷却塔,
3。用普兰特管侧量循环水量
该法为内径大于50厘米时测量管道流量的常用方法。其原理是:将测管插入水替内承受水流的全压力(静压力和动压力之和),水管侧面开孔处承受水流的静压力,宾馆开式冷却塔金彩汇快3厂家,用差压计指示出上迷两测点压力之差,即水流的动压力,再根据事先率定的数值及公式换算出侧点的水流速,按一定程序在同一断面上作多点量侧,求得该断面上的平均流速,将断面面积与平均流速相乘,即可算得管道内水的流量。
金彩汇快34.用列文法测量循环水量
金彩汇快3该法为管道带有900弯头时侧量流量的常用方法。其原理是:用压差计测量流水在9o弯头处内外两侧形成的差压,再用相应公式计算流水的平均速度,从而可算得管道断面上通过的水流量。
金彩汇快35.用节流板测量循环水量
金彩汇快3当管道内径小于50厘米时,应用节流板(孔板流量计)和水1银差压计来测量水量。节流板的种类很多,宜采用标准节流板,也可采用zu1i大差压式节流板。节流板安装于水平管道的直线段上,并用差压计测节流板前后压力之差,即可按有关公式计算求得流量。
金彩汇快36.用流速仪测量循环水全
在冷却塔进水管道上进行测量有困难时,则可考虑在冷却塔的回水沟或冷却塔的配水槽内来测量水量。侧量仪器为旋浆式流速仪和秒表。侧点应选择在沟道的平直段,每一断面上测量多点。查阅流速仪制造厂提供的说明书,由单位时间内旋桨的转动次数可求得水的流速、平均流速,将断面面积与平均流速相乘,即可求得沟道内水的流量。
宾馆开式冷却塔是用水作为循环冷却剂,宾馆开式冷却塔加工,从一系统中吸收热量排放至大气中,宾馆开式冷却塔价格,以降低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带 走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,装置一般为桶状,故名为宾馆开式冷却塔。宾馆开式冷却塔是集空气动力学、热力学、流体学、化学、生物化学、材料学、静、动态结构力学,加工技术等多种学科为一体的综合产物。水质为多变量的函数,冷却更是多因素,多变量与多效应综合的过程。
您好,欢迎莅临康乔制冷,欢迎咨询...