90吨闭式冷却塔在使用过程中很容易因为操作不当或者是调解不当导致工作出现问题,因此应当根据操作指导说明书来对设备进行操作,下面为大家介绍下90吨闭式冷却塔金彩汇快3使用过程中可能出现的几个问题:
1、当90吨闭式冷却塔出现淋水不均匀的情况时:其原因可能有循环水量过量或不足,或散热的风量不足,可以来对循环水量来进行调整或者调整风扇的叶片角度。
2、90吨闭式冷却塔在工作过程中布水器不旋转或者旋转太慢的现象:导致原因可能是进水管道有堵塞的杂物,或者喷淋口压力太低,这时候的解决操作是清除管道,清理布水器或喷头。
3、90吨闭式冷却塔工作时风机有异常震动的现象:其原因有安装固定的螺栓可能松动,或者是由于轴弯曲导致风机叶轮不平衡,这时要检查固定螺栓以及检查每片叶片安装的偏差距离大小。
4、90吨闭式冷却塔在工作时变速箱发生异常声音:可能的原因有齿轮磨损、轴承损坏、齿轮箱缺油,此时的解决方案对应的有调换齿轮、更换轴承或者加滑润油。
5、90吨闭式冷却塔在工作时出现水盆漏水的情况:此时的原因有防漏处理不好或者是补充水位过高,这时可以打玻璃硅胶,封纤维来修复它的漏水问题,或者调整浮阀组合件至正确位置。
90吨闭式冷却塔的说明:
金彩汇快3 1、超低噪声冷却塔于进出风口及淋雨区设置效果好的降噪装置,使同级别冷却塔有效降噪达5dB(A);
2、标准设计工况:干球温度31.5℃,湿球温度28℃,大气压力99400Pa,进水温度42℃,出水温度32℃;
金彩汇快3 3、选用斜梯形波方塔填料,热力性能优良、通风阻力小,使该类冷却塔达到结构紧凑、占地面积小的设计目的;
有需要还请联系金彩汇快3,,没有中间商赚差价。欢迎订购!
冷却塔类产品的详细分类方式是怎样的?
金彩汇快3 1.按透风方法分有天然透风冷却塔、机器透风冷却塔、混淆透风冷却塔。
2.按热水和氛围的打仗方法分有湿式冷却塔、干式冷却塔、干湿式冷却塔。
3.按热水和氛围的活动偏向分有90吨闭式冷却塔逆流式冷却塔、横流交换式冷却塔、混流式冷却塔。
金彩汇快3 有需要欢迎联系金彩汇快3,我们生产经验丰富,无中间商,给您更低的价格,欢迎拨打我们的热线!
金彩汇快3 您好,欢迎莅临康乔制冷,欢迎咨询...