圆形冷却塔工程的验收是必不可少的,验收是工序的后一步,也是重要的一部,验收的结果直接显示了工程的质量,让我们更加直观的进行了解,那么圆形冷却塔填料的正确验收工作是怎样的呢?
金彩汇快3 填料的验收以批为单位。以同一原料、同一配方、同一生产设备、同一生产工艺生产的原片材及其制成品为一个牌号,同一牌号连续生产10t为一批。不足10t的尾数仍按一批计。
填料原片材的几何尺寸及外观应符合规定。验收时每批中任抽一卷检查,每卷查检点不少于五点,如有两点或两点以上不合格,则在该批中加倍取样复验,再不合格就视整批为不合格。
圆形冷却塔填料原片材的物理力学性能应符合所列的各项指标要求。每批均应由制造厂提供一份与该批号相应的除老化和阻燃氧指数以外的常规物理力学性能检验报告,以及与该批同牌号的产品在近二年以内所做的湿热老化试验和阻燃氧指数的测试数据。常规物理力学性能检验报告中有一项不符合要求,即认为该批为不合格产品。
圆形冷却塔填料成型片应符合规定的质量要求。在每批成型片中任取100张检验,其不合格率不超过5%为合格。否则加倍取样复验,如再不合格,则视整批为不合格。
圆形冷却塔金彩汇快3填料组装件应符合要求。每批任取一个组装块检验,达到要求为合格,否则加倍取样复查,如仍不合格,则视整批为不合格。
填料应符合耐温要求。每批截取3个小型组装块试样作耐温试验,三个试样有一件不合格,则应加倍取样复验,如再不合格,就视整批为不合格。
以上是圆形冷却塔金彩汇快3填料的正确验收工作,其验收工作时很繁琐的,当然也是很严谨的,为的就是能够更有效的对工作进行检查,保证工程的质量。
300吨玻璃钢凉水塔故障的严重性诊断: 由于300吨玻璃钢凉水塔使用年限的长久,300吨玻璃钢凉水塔自身会存在潜伏性的安全隐患,所以用户朋友们要经常对冷却塔进行检修,-旦发现潜在故障,应立即对故障发生后可能发生的后果的严重性做出正确的判断;首先判断冷却塔局部故障的损坏程度和一旦发生损坏后对冷却塔和周围环境的破坏程度的严重性;根据分析的结果,尽快派工作人员进行维修处理,控制住冷却塔故障可能发展趋势。
300吨玻璃钢凉水塔常见危险故障主要有以下几点,请用户朋友们注意: 1、300吨玻璃钢凉水塔风机的损坏冷却塔风机-旦出现破损或者腐蚀,会随着电机的高速旋转发生断裂,冷却塔风机-旦断裂后,瞬间导致风机叶片不平衡,轻则烧毁电机,重则损坏300吨玻璃钢凉水塔风筒或者危害周围设备;所以应该经常对300吨玻璃钢凉水塔风机进行检修、防腐,尤其是长时间不用时,一定要对风机涂抹防锈漆或者机油进行防腐保养处理。 2、300吨玻璃钢凉水塔电机的损坏。300吨玻璃钢凉水塔电机、减速机一旦缺油,会导致减速机内齿轮压力变大,电机电流瞬间变大,从而烧毁电机,影响冷却塔的正常运行;冷却塔电机因为反向旋转或者缺相、电压不稳等原因也会容易烧毁电机。
您好,欢迎莅临康乔制冷,欢迎咨询...